Hejsa
Jeg skal have lavet en diode matrix til styring til 5 peco drev PL-10w.
Har prøvet mig frem, men kan ikke få alle til at skifte. Anvender 1n5401 dioder. Strømforsyning 16 Volt. Har prøvet med både AC og DC.
Skal der en CDU til ? Det fremgår af udenlandske sider, men jeg har ikke kunne finde det omtalt på danske sider.
Har I brug for yderlig info, så skriv gerne.
Med venlig hilsen
Peter Aaquist Hansen
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Indlæg: 273
PECOs drev trækker en stor strøm (ca 1A), hvorfor der godt kan være problemer med at trække flere på een gang. Det kan som du selv nævner afhjælpes ved at anvende en CDU. Det er i praksis blot en enormt kraftig kondensator (læs menge Farad). der kan levere en stor strøm meget hurtigt. Den aflades ved aktivering og bliver efterfølgende ladet op af en moderat strømforsyning, så CDuen er klar til brug næste gang du skal skifte.
En løsning kan også være, at lade noget elektronik administrere sporskifterne og skifte dem et ad gangen med forsinkelse. Det kræver en del mere elektronik end en konventionel diodebro og resulterer i praksis i en tilnærmet digital styring, og det lyder ikke som om det er det du er ude efter.
En alternativ løsning på problemet kunne også være at skifte drevene ud med et mindre krævende drev. Det kunne fx være drev fra MTB, der tillige skifter lagsomt. Det kræver dog ved helt analog styring, at man holder kanppen inde indtil alle drev er skiftet.
De bedste hilsner
Cristian
2-skinne H0, GDS, DSB, dansk epoke III & DR, østtysk epoke IV
Skott
Ingeniør
Indlæg: 1.921
For at holde det yderst simpelt kunne man vel også lade drevene drive hinanden således, at kontakten i drevet leverer strøm til det næste drev og så fremdeles. Så skiftes et drev af gangen, men hurtigt efter hinanden.
Med venlig hilsen
Skott
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Indlæg: 273
For at holde det yderst simpelt kunne man vel også lade drevene drive hinanden således, at kontakten i drevet leverer strøm til det næste drev og så fremdeles. Så skiftes et drev af gangen, men hurtigt efter hinanden.
Hvor simpelt det bliver kan jeg ikke lige gennemskue, da man gerne skal kunne stille forskellige togveje med ens diodematrix.
Dbh
Cristian
2-skinne H0, GDS, DSB, dansk epoke III & DR, østtysk epoke IV
Skott
Ingeniør
Indlæg: 1.921
Fair nok. Det nævnte du så ikke, men metoden kan vel også bruges trods diodematrice.
Med venlig hilsen
Skott
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Indlæg: 273
Hej Skott
Nu blev der lige tid til at jeg kunne få fintænkt lidt på det du foreslog. Og jeg tror godt det vil kunne lade sig gøre med din model. Dog vil jeg anslå at det bliver dobbelt op på dioder, men det er måske heller ikke så slemt endda, hvis man kan nøjes med en mindre strømforsyning og ingen CDU. Man skal jo så stadig sikre at knappen er nedtrykket indtil sidste sporskifte har skiftet.
Dbh
Cristian
2-skinne H0, GDS, DSB, dansk epoke III & DR, østtysk epoke IV
Skott
Ingeniør
Indlæg: 1.921
Hej Christian
Det burde ikke være nødvendigt. Jeg kender ikke lige dine drev, men alle de drev, jeg har stiftet bekendskab med, har min. 1 sæt kontakter, som oftest anvendes til at polarisere hjertestykket med. Hvis du i stedet lader kontaktsættet i drevet aktivere et relæ, kan et kontaktsæte heri aktivere næste sporskifte osv. Så skal kontaktek blot holdes nede til relæet trækker. Og her snakker vi få 100 ms.
Med venlig hilsen
Skott
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Indlæg: 273
Hej Christian
Det burde ikke være nødvendigt. Jeg kender ikke lige dine drev, men alle de drev, jeg har stiftet bekendskab med, har min. 1 sæt kontakter, som oftest anvendes til at polarisere hjertestykket med. Hvis du i stedet lader kontaktsættet i drevet aktivere et relæ, kan et kontaktsæte heri aktivere næste sporskifte osv. Så skal kontaktek blot holdes nede til relæet trækker. Og her snakker vi få 100 ms.
Hej Skott
Problemet er ikke manglen på kontaktsæt (hvilket PECOs relæer for øvrigt IKKE er født med, men kan købes til eftermontage), men mere at selv ved relativt simple stationer vi der være brug for flere togveje der konflikter med en lineær "ripple" af kontakt-aktiveringer. Derved får man brug for at lave hierakier og diodebroer for ikke at skifte uønskede sporskifter. Ikke umuligt, men kræver ekstra planlægning af sporskifteautomatikken, som man undgår ved at indskyde en CDU.
Det er ikke mig der har fremsagt problemstillingen, men jeg har givet en løsningsmulighed, og du en anden. Hvorvidt trådstarter og andre vælger den ene eller den anden løsning (eller ingen af dem) må være op til ham.
Dbh
Cristian
2-skinne H0, GDS, DSB, dansk epoke III & DR, østtysk epoke IV
PeterAaquist
Lokomotivfører
Indlæg: 28
Tak for svarene. Jeg blev ikke klogere. Jeg prøver med en CDU og ellers må hver skifte betjenes hver især.
Er der andre der kan byde ind med ideer, så skriv gerne.
Peter
Skott
Ingeniør
Indlæg: 1.921
Hej Christian og Peter
Ja, diodematricerne bliver ret hurtigt avancerede, når det muliggøres mange forskellige togveje. Ret hurtigt tror jeg, man ser fordelene i en lille intelligent styring med en microcontroller eller lignende til at varetage tavlen, så dele af styringen kan prøves af stille og roligt - og skifterne styres uafhængigt af hinanden.
Med venlig hilsen
Skott
henho
It-konsulent
Ringkøbing
Indlæg: 1.342
Z21 kan finde ud af flere virturelle ruter/togveje :-)
MVH
Henrik
2-skinne, dansk, epoke3b, medlem af SdMJK
Bruger Z21 på hjemmebanen.
PeterAaquist
Lokomotivfører
Indlæg: 28
Jeg kan se at jeg ikke fik afsluttet tråden. Købte dekoder fra ESU. Det virker fint. Mangler tilbagemeldning på sporskiftestillingen.
Peter