Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabel - Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Da jeg er i gang med et nyt projekt, oplever jeg et meget irriterende problem hvor servo’erne spjætte når der sættes strøm på anlægget. Faktisk spjættes de så meget at nogle af servo’erne trækket metalstangen ud af sporskifterne, mega irriterende.
Jeg bruger servomoduller til 4 stk. servo’er, til at skifte sporskifterne, som fødes med strøm og digitalt signal fra sporet, (ringledning under anlæg). Da der kun var monteret 1 og 2 moduller opførte det sig fint, men da det 3. modul blev monteret, gik det galt.
Pt. er det kun 1. skyggebanegård som er monteret med 10 stk. sporskifter, skyggebanegården fødes fra booster.
Har nogen herinde oplevet noget lignende og/eller har løsningen på problemet, høre jeg gerne om det.
Mvh Claus
H0 2-skinne Tillig Elite code 83, Dansk epoke 3, 4 og 5, DCC med Digikeijs dr5000 & ITrain.
Ole Vedel
Indlæg: 1.157
Jeg bruger Uhlenbrocks servo kontrollere, og de kan strømforsynes direkte med ac for at spare digital strømmen.
Hvis jeg gør det, kommer de spjæt ofte ved indkobling.
Jeg bruger nu en separat booster istedet, så de kun kører på DCC, og nu kommer de spjæt ikke.
Jeg tror det er noget med om strømforsynning kommer før DCC signalet.
mvh. Ole Vedel
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Indlæg: 199
Hej Ole
Tak for info og tak for hjælpen.
Jeg strømforsyner nu servodekoderne alene fra centralstationen og det hjalp. Det digitale signal kommer fra en booster og nu spjæter servo'erne ikke mere ved indkobling af strøm.
Mvh Claus
H0 2-skinne Tillig Elite code 83, Dansk epoke 3, 4 og 5, DCC med Digikeijs dr5000 & ITrain.