Til min kommende modulstation skal jeg bruge et system, der kan fungere som sikringsanlæg. Men hvilket?
Systemet skal kun bruges som sikringsanlæg og derfor være adskilt fra kørestrømmen. Jeg har forsøgt at læse på, hvad jeg kan opnå med Loconet eller WinDigiPet. Beggesystemer kan så vidt jeg kan læse mig frem til sætte togveje og forhindre, at der bliver sat andre togveje der kommer i konflikt med den første togvej.
Men det jeg mangler er betingelser i forbindelse med togveje. således at man kan have en togvej gennem en station, men at man samtidig kan få signalerne til at falde på stop efterhånden som lokomotivet har passeret det enkelte signal.
Det er jo ikke særlig fedt at et I-signal viser kør mens et tog kører gennem hele stationen og til sidst falder alle togvejens signaler på stop samtidig. Er der nogen der har en løsning eller forklaring på den udfordrigng?
Intet modeljernbaneanlæg er så perfekt, at det ikke giver inspiration til det næste.
fjorbak
Indlæg: 583
Hej med dig
Hvis du skal have et sikringsanlæg som netop som du skal bruge, og uden at kørestrøm indgriben, så har du muligheden i Itrain som flere af os har anvendt her kan du stille togveje og få signalerne til at falde, når loko har passeret, men du skal have en del tilbagemeldinger som skal via tilbagemeldingsprint til en pc, Du har set det ved flere opstillinger. Windigipet er nok lige at skyde over målet, vi anvender i dag windigipet og vi er yderst tilfredse med systemet. Windigipet er også afhængig af de samme komponenetre som Itrain.
med venlig hilsen
Fjorbak
kører 3 skinne på moduler, anlægget styres af Windigipet 2021.
Medlem af MIst-KOP = Märklin Insider Stamm Tisch - Kopenhagen
Horsecreek
Lokomotivfører
Indlæg: 1.508
Det problem som jeg har beskrevet, kæmpede jeg og Allan med til en udstilling. Den gang synes vi ikke det var muligt at opnå den ønskede effekt.Men jeg vil da prøve at kigge på det igen ved lejlighed.
Intet modeljernbaneanlæg er så perfekt, at det ikke giver inspiration til det næste.
fjorbak
Indlæg: 583
Hej
Det er rigtigt, men i dag hvor vi har brugt tid på at undersøge emnet mere og efter at have kunnet køre både automatisk og manuelt har vi fået styr på programmet det er ikke nogen man gør på enn udstilling som tilfældet har været de 2 gange som jeg deltog, det er noget som skal studeres, og afprøves, og husk at der skal være moduler som kan modtage og slukke signalernerne, det var bl.a. problemet.
Husk at hvis signalerne skal kunne sætte sig selv, skal der netop være de ekstra moduler til at sætte signalet ellers kommer du til at skulle styre signalerne hvis det skal have sin mening, det var bl.a derfor vi stillede en række spørgsmål til tilbagemeldinger, da vi ikke på det tidspunkt havde moduler nok.
med venlig hilsen
Fjorbak
kører 3 skinne på moduler, anlægget styres af Windigipet 2021.
Medlem af MIst-KOP = Märklin Insider Stamm Tisch - Kopenhagen