Hej er der nogen som kan hjælpe mig
jeg skal have programmeret switch plot servo ud gang 5 & 6
vha ECosS
jeg sætter feks. CV 1 til værdien 1
og CV 35 til værdien 3
skiftesporets værdi sætter jeg til 9
men jeg kan ikke få servoer til at bevæge sig er der nogen som kan
se hvad jeg gør forkert
Hilsen
John
HP 16
IT
Sjælland
Moderator
Indlæg: 249
jeg skal have programmeret switch plot servo ud gang 5 & 6
og CV 35 til værdien 3
Hej John
Hvis det er ESU SwitchPilot Servo du har, kan du slet ikke bruge udgang 5 og 6.
Disse som sættes vha. CV 35 og CV 36 er kun tilgængeligt for produktet ESU SwitchPilot.
På SwitchPilot Servo sættes alle bevægelser fra CV 37 til og med CV 48.
I manualen står de forskellige CV værdier og deres betydning og muligheder fra og med side 29.
Håber at det hjælper dig videre med dit projekt.
Jeg bruger ikke selv Ecos, men bruger en del ESU SwitchPilot Servo på mit layout.
Mvh