Picture

PDH

Vestjylland

Indlæg: 26

PB

Problemer med Lenz LS 150

På vores klub anlæg kører vi Lenz’s digital system 2 spor. På en af stationerne har vi 7 stk Lenz LS 150  sporskifter dekodere til at styre Cobalt Analog IP motorer. Det virker fint undtagen på nr. 6 hvor der er 3 drev som kun vil køre en ene vej. Alle dekodere er indstillet til en skiftetid på 4 sek. det pudsige er så at hvis man sKifter retning inden for de 4 sek fungerer det uden problemer.

Når man prøver at skifte t il den “syge” retning lyser den røde kontrol LED ikke

Fejlen er der ligegyldig om vi betjener med PC eller Rocomus 

Vi har prøvet uden held med en ny LS 150. Andre adresser. En Roco booster

Hvad kan være galt.

Mvh Per H. SVJMJK

Like 0 kan lide
Top

Picture

chuff-chuff

Indlæg: 97

PB

Kan det vara Cobalt växel som är problemet?

Oftast kan kontakten i växelmotor resultera till dålig kontakt.

Er växeldekoder LS150 behöver inte vara inställt på 4 sekunder.

Det räcker med 3 sekunder.

 

Like 0 kan lide
Top

Picture

PDH

Vestjylland

Indlæg: 26

PB

Nej det er ikke drevet, vi kan skifte om til ren analog drift og så er der ingen problemer

problemet er at LS 150 ikke modtager kommandoen  ( kontrol LED'en tænder ikke )   Hvis man skifter til den gode side og inden 4 sek skifter tilbage til den dårlige er der heller ingen prpblemer. Man kan således skifte frem og tilbage flere gange sålænge der er lys i LED'en

Like 0 kan lide
Top

Picture

Snuden

Underbetalt kontorsmølf

Haderslev

Indlæg: 589

PB  Blog

Har I prøvet at skifte ledningerne til dekoderen?

__________________

MVH

Morten Strårup

K.P.E.V i Sønderjylland og Nordslesvig 1908 - 1914. DSB epoke 3. Min egen fantasibane: Det Kongelige Sønderjydske Jernbane Selskab KSJS fra 1920 til 1985. Råstoftransporter via jernbanen.

Yngste deltager i Peters garage. - Medlem af MERG.

Like 0 kan lide
Top

Picture

PDH

Vestjylland

Indlæg: 26

PB

jja. vi har 7 dekodere hvor J&K forbindelsen sløjfes fra den første og videre til alle 7. Den "syge" er nr. 6 og den har vi prøvet at forbinde direkte. - samme resultat

Like 0 kan lide
Top

Picture

Snuden

Underbetalt kontorsmølf

Haderslev

Indlæg: 589

PB  Blog

Det er godt nok en underlig fejl.

Da I havde roco boosteren tilsluttet, var den så tilsluttet udelukkende til den ene dekoder?

Hvad siger Lenz til problemet?

__________________

MVH

Morten Strårup

K.P.E.V i Sønderjylland og Nordslesvig 1908 - 1914. DSB epoke 3. Min egen fantasibane: Det Kongelige Sønderjydske Jernbane Selskab KSJS fra 1920 til 1985. Råstoftransporter via jernbanen.

Yngste deltager i Peters garage. - Medlem af MERG.

Like 0 kan lide
Top

Picture

PDH

Vestjylland

Indlæg: 26

PB

Lenz boosteren blev frakoblet og Roco boosteren blev tilsluttet et tilfældeog sted

Like 0 kan lide
Top

Picture

chuff-chuff

Indlæg: 97

PB

PDH skrev:

Lenz boosteren blev frakoblet og Roco boosteren blev tilsluttet et tilfældeog sted

Då kan det vara Roco booster som krånglar till.

Har du en äldre modell eller är det ny Roco modell?

 

Like 0 kan lide
Top

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.